以下是引用北雪雪纷飞在2015-05-10 14:04:47的发言 >8楼:是梦侠的方法,,挺有效
配电室漏水遇到不是一次两次了,,楼面的处理一般都是不彻底的,,我遇到的漏水都是楼面有设备导致的,,而且怎么处理又不能解决,,所以在设计的时候记得,,配电室上面不能安装设备,,除非在室内,在室外的话,,楼面不好处理,
以下是引用HUANGZE75在2015-05-10 11:16:40的发言 >:北雪大侠解决方案全...
都是经过教训得到的经验。
还有就是北侠所说,配电室上面尽量不要放设备,因为如有设备,楼顶的防水就很难做。
如果没有办法放了设备,那就要全面监督防水处理,并且室内做好防护。
还有就是配电室的防水如果破坏了,千万不能补休,要全面重新做一遍,往往补休防水会造成更大的问题,我们遇到过3次这样的情况了,未补前,略微滴水,补休后漏水了。
还有就是室内如有空调风管,尽量不要横跨配电柜,如必须,那下面配电柜就要多家一层防护。
这都是血泪的教训得来的。呵呵。