4楼

看图片应该是S120.
对于炸机后更换元器件,像照片中的整流单元,更换时建议所有触发板,电源板,IGBT,包括触发光钎,白色绝缘纸等,建议都是全部更换。不需更换的如风机,外壳,VSM(在最下部,一般炸机无影响)。powerblock模块上面的铜排中的绝缘纸最好也更换,如不能就更换带绝缘纸的铜排(一般这是一体的)。还有就是后期的处理,用酒精多次完全擦拭很重要。
像这种炸机,一般IGBT不会全完蛋,一般会有2-3个好的,触发板也是。
虽然部分元件也可以用,但是如果里面原件有新的旧的,使用一段时间很可能造成触发不一致,更容易2次故障。
有的工厂为了节省投资,很多都是更换部分,但这样更换后的设备望望故障率高。