请教:
现在有一台0.37kw的异步电机带编码器矢量控制,在一次检修的过程中维护人员将电机的电缆接反,导致出现的情况是:①在在远程启动时,电机停不下来,老是以43rpm的转速工作,但是这时PLC并没有给drive速度给定(通过给一个外部故障的方法将装置停止);②电机电流达到额定值;③转矩达到额定值,电机温升很快。但是在启动运行的过程中没有报编码器故障,不知道什么原因?