G120系统的调试继续(关于开机合闸后,系统没有反应的问题):
CU250S-2DP,自由口通讯。检查所有的PZD0控制字和变频器的控制字,都没有错误,但是r0054的位0就是没有反应,直接给P0840 = 1也没有反应。怪了,咋回事呢?还是400技术热线将此解惑。
原来,CU250S-2DP对命令参数组(内外控功能选择)的默认设置是端子r0722.3,而我们用的自由口把端子r0722.3作为了OFF2,嘿嘿,所以命令参数组被放在参数组2选择了。唉。难怪呢。把参数P0810 = 1 就ok了。
联想起来,6SE70也有这么一个内外控的选择,参数是P590,当初为此也吃过亏,将那个默认的端子干别的用了,结果出了问题找不到毛病。嘿嘿,看来,西门子的传动产品,在传统的操作功能方面有一个延续和传承。也不错呦。内外控这个功能,是它们保留的传统项目。