发布于 2015-05-13 17:39:05
22楼
如果是6台变频驱动;且集中安装。往下一点(经济上)应该是CU320-2PN+1CF卡+6CUA31或CUA32(内置编码器接口;同CU250)+6PM240-2+制动电阻。只不过组态、调试不能在TIA中进行,要使用STARTER。
CU320-2PN(2个PN口,一个以太网口;4个Drive-CLiQ口+12DI+8DI/DO+1串口,无模拟量口)
“玩法”和TIA的PLC差不多,组态、拓扑;调试也和原来差不多,控制单元的设置,各个驱动的 设置,调试。都在一个连接中实现。PLC中的组态也是和原来S7中的差不多,使用GSD文件。
CU320-2还有WEB服务(通过以太网口X127,和PN的IP不在同一个LAN)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?