回复:请教:STEP7库里面的功能块当与自己的功能块重名时的问题?

振~

  • 帖子

    532
  • 精华

    1
  • 被关注

    60

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-13 21:59:57

3楼

最近做的一个项目,使用了CP341,因为程序中已经用了FB8,就把库里的CP341 下的FB8改成FB18使用,程序里调用FB18,CPU运行后,CP341无法正常工作,在线监视发现FB18有故障,错误代码0301,没查到代码信息,后来把自己做的FB8重命名后,改回原来的FB8调用就正常了!所以很好奇这个原因,怪不得看有些人的程序FB,FC都是从200、300开始的,是不是就是有意避开重名的原因啊!!