在“标准”V/F线性控制时,输出电压与输出频率成比例。但有一个问题:当启动开始,输出频率近似为零时,输出电压也近似为零。电机绕组几乎没有电流(励磁);自然也没有转矩输出。电机启动“没劲儿”。
解决的办法自然想到提高一点起始电压,使电机获得一定的“励磁”电流。
提高多少呢?
在起始输出频率=0时,给出的就是直流。这时只有定子绕组的电阻值存在。电机的额定电流已知,那么很容易计算出按照需要提高的电压。
例如:一台11kW的电机,铭牌额定电流22A,经过P1910辨识,获得电机绕组阻值0.62欧,电缆阻值0.05欧。如果P1310=50%;那么:
应该提高的电压:22Ax(0.62+0.05)x50%=7.37V。
在全频率输出过程中,将此值叠加在线性计算的电压输出上,这就是连续电压提升。
(当然了,随着频率提高,输出电压越高,这点儿叠加的电压作用越来越小。)
其他的几个电压提升的计算方法一样,作用点不一样。可以看看下面的测试:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1209194&s_id=0&num=7#anch这也充分说明:为什么要做快速调试。为什么还要做电机参数辨识(P1910)!