发布于 2015-05-14 14:06:22
4楼
虽然禁止负的频率设定值(参数 p1110)没有被激活,但是点动模式时用电动电位器(MOP)反向仍不起作用。
问题
为什么在点动模式时用MOP不能改变电机旋转方向?
回答
对于反向,例如,当通过BOP输入一设定值,应该在参数p1032里将禁止反向的命令取消
p1032 禁止电动电位计反向 禁止电动电位计反向设定值选择
0 = 允许反向
1 = 禁止反向 默认值为1
p1110 禁止负的频率设定值 这个参数禁止负的设定值。因此,禁止设定值通道对电机方向进行限制。如果最小 频率(P1080)和负的设定值被输入后 ,则电机会参考最小频率正向加速。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/92554031?dti=0&lc=zh-CN
Thank you for the support.