回复:西门子V20变频器用端子应该怎样才能实现正反转。

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-05-14 14:06:22

4楼

虽然禁止负的频率设定值(参数 p1110)没有被激活,但是点动模式时用电动电位器(MOP)反向仍不起作用。
问题
为什么在点动模式时用MOP不能改变电机旋转方向?
回答
对于反向,例如,当通过BOP输入一设定值,应该在参数p1032里将禁止反向的命令取消

p1032 禁止电动电位计反向 禁止电动电位计反向设定值选择
0 = 允许反向
1 = 禁止反向 默认值为1
p1110 禁止负的频率设定值 这个参数禁止负的设定值。因此,禁止设定值通道对电机方向进行限制。如果最小 频率(P1080)和负的设定值被输入后 ,则电机会参考最小频率正向加速。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/92554031?dti=0&lc=zh-CN