G120系统的调试续(关于自由功能块的BUG问题):
我也不知道是什么原因,还是特例?今天在使用自用功能块一个加法器的时候,居然出现这样的问题。如下图示:

到底是软件的bug?还是有其他的用法?问题是,我比较了3台CU250S-2DP,那两台的ADD0都是正确的,唯独这台控制器,ADD0不是加法器,像是做了减法再绝对值运算。确认是问题以后,我把ADD1作了替换,将ADD0屏蔽掉了。
本例是想告诉大家,用自由功能块之前,最好测试一下他的逻辑输出是否符合要求再用。否则,出了问题都找不到是哪的事儿。今天为处理此故障,我是一个块一个块做监控,才发现这个问题的。老费劲儿了。