楼主这个应用,采用开关量端子控制合闸启动和正反向,采用BOP面板上升下降键给定。其实挺简单的,端子1,合闸启动或停止,端子2作为反向控制P0702 = 12 就行了,条件是反向的时候,端子1和端子2都为高电平。