回复:S7-200PLC模拟量控制变频器问题求教

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15779
  • 精华

    102
  • 被关注

    984

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-05-14 22:18:31

1楼

原创的意图不能凭你几句话说明的。输出是指令。反馈是实施。至少有一种情况两者有区别:加速减速过程里面,指令已经到达了,实施还在变速过程当中。再深一点,变频器负载太大的时候会自动回落频率,已期望可以减轻负载。此时的反馈值会一度下落。情况很多的,新接手(不是说新手)不要否定以前的事情。观察,想象,寻迹。