发布于 2015-05-15 11:29:58
2楼
SMTP发邮件服务器本来就是使用25端口。这也是S7 1200/1500本体支持发邮件的唯一方式。但该方式的邮件内容是明文,不安全,所以有很多发件服务器关闭了25端口,而使用SSL加密的端口。
我找到了一些公众邮箱是开放25端口的,如免费的QQ企业邮箱等;所以才发帖。
这样一来,远程的PLC就可以在指定的情况下,将信息发邮件到我的手机上了。
你的邮箱是否支持,这个需要你自己按上面过程试一下。
ping 一下你邮箱的SMTP服务器地址,获得它的IP;
将你的邮件软件(如Foxmail)中的SMTP填写成IP;
取消SSL连接,(自动)改端口为25。
自己给自己发一封,如果能收到,就成了!剩下的就是在TIA中对PLC启用TM_MAIL功能了。
本体的缺点是不支持域名解析。只能直接使用SMTP服务器的IP地址,万一这个服务器改变IP地址,就连接不上了。你还得修改 TM_MAIL_DB。不过,除非服务器改变安装地点;一般是不会改变IP地址的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?