展开查看
以下是引用star194在2015-05-14 21:58:32的发言 >楼主:本人新手,接手以前同事在做一个PLC模拟量控制变频器的程序,AIW0模拟量0~32000对应0~10V电压控制变频器频率0~50Hz。变频器反馈回来的模拟量AQW0进入PLC,请问这个反馈回来的信号有必要再进入PLC吗?
不是比如模拟量AIW0=6400,变频器就一直会以10Hz运转? 那变频器反馈回来的模拟量信号又有什么用呢?难道是怕变频器不是以10hz运转跑偏来做类似PID的调节?
楼主你这个帖子发到驱动技术版块比较合适,呵呵
首先,我读着特别绕口,你的描述是不是有错呀?比如“AIW0模拟量0~32000对应0~10V电压控制变频器频率0~50Hz。变频器反馈回来的模拟量AQW0进入PLC",是AQW0模拟量输出0-32000对应的0-10V电压控制变频器吧?变频器反馈回来的模拟量进入PLC的AIW0。
那变频器反馈回来的模拟量信号又有什么用呢?反馈的常常是变频器的运行参数,(比如常用的有,频率、电流、转矩等等),不一定非要是频率,所以楼主可能对变频器不太熟悉。
楼主感兴趣,可以将你的工艺简单补充描述一下,大家再进一步讨论。