经万用表实测该模块的模拟输出用M0端子与供电用M端子是直接连通的,并通过扩展连接总线可与CPU单元的传感器电源端子M连通,试验只连接CPU传感器电源端子L+到235的L+(此时235的M端子悬空)235仍可正常工作。系统手册中对此也有相关说明:模拟输入,输出现场和逻辑是无隔离的。通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24V电源的公共端,从而确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。例外的是231热电偶(热电阻)模块输入现场、逻辑、24VDC电源三者之间是有500 VAC级的隔离的。实际应用中要考虑到以上信息,从而选择正确的等电位连接、接地、屏蔽及隔离措施。