以下是引用kdrjl在2015-05-15 19:18:45的发言 >74楼:今天单位的一台30kW电机(2极),因为没有变频器,又想转起来看看效果(测试一下电机的空载转矩),结果就采用了直接启动,瞬间的事,很正常的就启动了。而且也没顶闸。自动开关容量就是100A以内的。看来也没有多邪乎。注意电机轴是悬空的,没负载。直起没问题。
2极30kw的电机瞬时启动电流很大,可以到7倍电机额定电流(500A),100A空开的瞬时脱扣电流值是10倍(1000A),空开不会跳。如果再加个条件:供电变压器容量是200KVA,这时,虽然电机是空载,但对于变压器来说却是重载。在变压器容量1000kVA时,空载启动30kw电机完全可行,也更经济。
这仍然是在负载匹配的立场分析这个问题,前面的跟帖是机械的负载匹配,这个跟帖是从电的负载匹配。
谢谢K版的激励!