回复:求助:关于用step7故障诊断

阿玉

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游士

注册时间:2004-02-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-17 07:20:51

3楼

1)如果CPU不能停,那是不是只能用可以带电拔插的编程电缆?
编程电缆目前使用的USB PC ADPTER /CP系列的卡、网卡的都可能,但CP的不能做为站组态到系统中。
2)设备含多个主站,从站时,用step7故障诊断时,编程电缆该插在哪个接口上?
原则上哪个站都可以,主要是在调试方便的位置。
3)需不需要把PLC里的程序上载到PC?
需要将PLC的程序上载到PC,尤其是需要修改程序时。