从第二张图形看,这个系统像是加热功率比较大的开关调节的结果。也就是说升温时加热功率投入的太多,产生一个快速升温的台阶,然后缓慢自然冷却降温。可以用较小的P值和较大的I值试试。毛刺的事情跟PID参数没什么关系,检查是否有干扰。可以不加热的状态试着开停设备,观察温度曲线在何时变得有毛刺的,即可判断干扰源。如果设备都没启动就有毛刺,则有可能是传感器或者变送器本身不稳定。