早上上班。有人跟我说炉房里的设备不能用了。过去检查是siemens dc12/24rc不工作。测输入有信号。无输出。晚上他们弄过,后面的电磁阀也换过而且还换的直流的电磁阀。电磁阀还接在上面。输出是交流的220v电磁阀。这儿有一个员工是老板的亲戚,他换的。他不懂吧,但是能瞎捣鼓。看来只能换个logo了。申请货来。没有说明书。装上,回复弄乱的线路。工作了,可是不正常。第一次接触logo,没有说明。当时就慌了。不知怎么下手,于是就上网查资料,下说明书,最后终于搞成功了。调用logo里面的功能块,进行编程。这些设备都是从深圳他们弄来的,什么说明也没有。以前坏了,就让他们来弄。