展开查看
以下是引用shanmin在2015-05-17 21:17:58的发言 >2楼:楼主的协议不是modbus,为啥发送是7个字节?接收可以一直置位,不用什么上升沿。既然都有报文回来了,那没道理不显示数据啊。链路长了该加的终端电阻还是加上吧。
协议里就是让发送7个字节,具体报文格式是:11 30 30 31 30 31 17
30 30 31 是仪表地址,后面30 31是通道号。
我做的程序是同时跟18个仪表通讯的,上面贴出来的是对其中一个表通讯的。当我跟18个仪表通讯的时候,其中前6块是8通道,后12块是2通道。用串口工具测试过CP341发的报文,满足格式,并且正确。又监听了CP341和仪表接好后的报文,收发报文都正确,大部分数都能回来,但有其中几块表回不来。所以单对那几块表做了测试程序,发现FB7的数据缓存数据块收不到,可是RXD灯都亮了呢。我很奇怪。请侠士救我。