展开查看
以下是引用优雅的像只猫在2015-05-17 08:55:04的发言 >12楼:柜子是进口原装,实际上跟柜子也没什么关系,西门子S120 ALM 加预充电都是西门子自己大模块,装柜子里只不过是加了个壳子,老外的柜子做的挺不错尤其是走线和走排都挺漂亮。
控制室温度在21-22度,湿度没超过40% 系统配置是什么意思?
以下是引用梦天空在2015-05-12 08:20:21的发言 >:环境和温度是两个非...
炸IGBT与柜子的温湿度关系很大。
进口柜与国产柜也有很大区别,两种我们都用过,以前国产柜做的很紧凑,排热效果不是很好,而且和进口柜相比一些其他配置也差很多。不过很欣喜这两年国产柜很多标准也和进口柜相同。
系统配置情况,比如多大的整流,是否并联,下面带多少逆变等等。
还有第一次更换时,IGBT和触发板是否所有的全换了,还是部分。如果部分更换,很可能引起触发不一。一般西门子工程师都是建议全换。