回复:[心跳]+西门子S120系统6SE70变频器整流单元ALM内IGBT同一部位两次炸机

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-18 08:52:34

14楼

展开查看
以下是引用优雅的像只猫在2015-05-17 08:55:04的发言 >12楼:柜子是进口原装,实际上跟柜子也没什么关系,西门子S120 ALM 加预充电都是西门子自己大模块,装柜子里只不过是加了个壳子,老外的柜子做的挺不错尤其是走线和走排都挺漂亮。
控制室温度在21-22度,湿度没超过40% 系统配置是什么意思?
以下是引用梦天空在2015-05-12 08:20:21的发言 >9楼:环境和温度是两个非...

引用9楼详细内容:

环境和温度是两个非常重要的指标。
环境怎样?温度多少?能否把你的系统配置情况说一下,柜子是原装进口柜还是国内配置的,能否贴图上来。

炸IGBT与柜子的温湿度关系很大。
进口柜与国产柜也有很大区别,两种我们都用过,以前国产柜做的很紧凑,排热效果不是很好,而且和进口柜相比一些其他配置也差很多。不过很欣喜这两年国产柜很多标准也和进口柜相同。
系统配置情况,比如多大的整流,是否并联,下面带多少逆变等等。
还有第一次更换时,IGBT和触发板是否所有的全换了,还是部分。如果部分更换,很可能引起触发不一。一般西门子工程师都是建议全换。