以下是引用北雪雪纷飞在2015-05-17 10:44:45的发言 >44楼:如果只有这一台设备报欠压故障,,那么楼主准备CIB板,,或者CIM,因为本人经历了太多的存在误报故障,更换后就可以了,更换有注意事项,
以下是引用昱人在2015-05-17 09:02:52的发言 >43楼:哎,昨晚又有一台设...

引用43楼详细内容:

哎,昨晚又有一台设备的BLM报了F30003,进线电压空载量了下有410V左右,也不低啊,没必要调高了吧,上端的SVG也投入了,电气室也装空调了,室内温度降下来了,还报此故障是闹哪样啊?怎么解啊,大神门???

CU及其他模块的24V电源最好单独有UPS+STIOP电源供电,这样可以保证电压的稳定。电压不稳定时很容易损坏CIB板,正如楼上北侠所说,很容易报各种故障。
从你的描述上说,你的供电进线电压肯定不稳定。是不是你的24V电源直接取自你的400V系统后接STIOP电源提供的?
我们先期也是如此,传动因为进线不稳定,24V电源有总进线经690V/400v控制变压器,提供给三相STIOP电源,经常损坏CIB板。同时我们的100多台440变频器却未出现过问题,S120要比440好很多,后来分析对比,只是440的24V电源有UPS提供的,S120的24V电源也改为UPS后,后来CIB板未出过问题。