发布于 2015-05-18 21:41:47
4楼
哦,是这样的。
最前面的两个是已经西门子格式化的空卡(卡本身的容量可能是2G)。你可以自己下载固件文件,升级/降级你的G系列V4.4以上的CU固件版本。
后面的那几个,是已经给你写入了要求的固件版本文件。
主要是G系列的CU总会不断的更新。你当时买到的CU固件不一定和你以前组态的CU固件版本相同。尽管固件升级后的CU可以兼容低版本,但有可能出现报警信息。(高版本的参数数量都可能和低版本不同)
如果你不愿意修改原来的项目,那就应该降低新买的CU的固件版本。
我觉得,如果你管理比较多的G系列的变频器,至少应该备一个卡。同时,根据已有的G系列版本,申请下载对应的固件版本文件,保存在PC电脑中。根据需要,用读卡器写到卡中,插入CU中,上电就自动升/降级了。
固件升级/降级的版本文件包括了对应的CU全系列(文件比较大)。
还有一种,是含有授权,可以让你使用一些扩展的功能。(这时,这个卡就不能拔出来了,必须像S120的CU那样一致插在CU中。)
--------------------------------------
当然,北雪的说明也是一种实际应用。不过这种应用,我记得用普通的SD卡也是可以的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?