发布于 2015-05-20 11:34:07
14楼
依旧非常谢谢你耐心回复!
首先回答你的疑问:
1:I0.2,I0.3是光电信号,分别安装在前段、后端与编码器相连的电机轴上,轴每旋转一圈,光电信号通断一次,结合理解,应该是触发中断用的;
2:I0.4是后段花架设备电机运行的接触器信号,I0.5是前段主扎运行接触器信号,需要前后同步时,将两台设备同时开启即可;
结合你的意见我的理解:对于关系为0-10V——0-50HZ——0-5000——0-32000(x6.4),应该没错吧?
我目前的疑问:
因为同步时系统通过VD1220输出给到AC0数据转换处理后输出的,程序看那么这里的VD1220被限定在500-5000区间内,即对应输出变频器频率为5HZ-50HZ区间;而计算的VD1220=(VD1024*700+VD1200)/100(VD1024为前后编码器偏值,VD1200为累计偏差小倍率计算值),那假如我的前后偏差VD1024为0(完全同步或者是很小的数值),结果是VD1220的值就会很小,此时因为前面说的区间限制原因,变频器又会被限定在5HZ运行,这时后段转速降低,导致VD1024偏差又变大,假设为100,那通过计算后VD1220的值又会大于500,变频器会运行在高于5HZ或因偏差大小会更高,如上分析类推,我的理解是变频器会在大范围区间内波动变化,而一旦实现完全同步或在-50-50偏差内,那变频器会被固定运行在5HZ,我的理解是前段提速时,后端会跟着提速,但只要一同步,那后端又会重新回到5HZ运行后再提速去同步,以此来回往复;不知道我的理解对不对???
总之我的目前疑问就是:一旦实现同步,那后段立刻被拉回5HZ后重新升速去同步,我的理解对吗?
挑战自我!