回复:[心跳]+西门子S120系统6SE70变频器整流单元ALM内IGBT同一部位两次炸机

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2567
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-05-20 16:46:44

15楼

展开查看
以下是引用梦天空在2015-05-18 08:52:34的发言 >14楼:炸IGBT与柜子的温湿度关系很大。
进口柜与国产柜也有很大区别,两种我们都用过,以前国产柜做的很紧凑,排热效果不是很好,而且和进口柜相比一些其他配置也差很多。不过很欣喜这两年国产柜很多标准也和进口柜相同。
系统配置情况,比如多大的整流,是否并联,下面带多少逆变等等。
还有第一次更换时,IGBT和触发板是否所有的全换了,还是部分。如果部分更换,很可能引起触发不一。一般西门子工程师都是建议全换。
以下是引用优雅的像只猫在2015-05-17 08:55:04的发言 >12楼:柜子是进口原装,实...

引用12楼详细内容:

柜子是进口原装,实际上跟柜子也没什么关系,西门子S120 ALM 加预充电都是西门子自己大模块,装柜子里只不过是加了个壳子,老外的柜子做的挺不错尤其是走线和走排都挺漂亮。
控制室温度在21-22度,湿度没超过40% 系统配置是什么意思?

以下是引用梦天空在2015-05-12 08:20:21的发言 >9楼:环境和温度是两个非...

引用9楼详细内容:

环境和温度是两个非常重要的指标。
环境怎样?温度多少?能否把你的系统配置情况说一下,柜子是原装进口柜还是国内配置的,能否贴图上来。

请问柜子的温湿度的标准是什么?在日常使用中怎么保证温湿度?如果有严格的要求,那只能说明西门子的设备适应能力差
sometimes you have to be your own hero!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13246条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。