G120系统的调试续(关于PM250的中间回路电压问题):

今天我发现,PM250运行中的中间电压 r0026 ,不论是电动状态还是发电状态,其电压值是基本不变的(恒压控制?),都是470多V。我供电电压是3AC380V。由此看来,PM250似乎已经不是交-直-交控制原理了,电动时,中间电压为1.35倍输入电压,发电时,比此高出100多V的那种模式了。

曾经用过S系列的ALM+电机模块的结构,却忘了对它的控制模式观察了。电动时中间回路的电压是否比发电时要低?如果是,那PM250的控制和传统的控制就是有区别了。
我是你的朋友