以下是引用yming在2015-05-20 20:25:29的发言 >32楼:如果进线是3AC,380V,正确的直流电压应该是466.7V。这说明它不含直流母线电容。
只有含直流母线电容的才能到达514V,电容要平波,消除电压波动约70V。
嗯,是这样,466-478之间。我在想,这样的话,共母线就没戏了,一定会出问题的。只能单机传动。