请教:FM350-2计数器值不能断电保存

已锁定

白果

  • 帖子

    698
  • 精华

    12
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

请教:FM350-2计数器值不能断电保存

666

0

2015-05-22 08:11:40

1、FM350-2,默认设置(仅修改实例块地址DB8);2、可以计数,按照“常用问题集”说明做断电保存却无法实现;3、DB71默认设置为断电保存;
问题21:如何实现计数值断电保持? 解答:模块计数值不能被设置自动保持,但可以通过编程来实现。实现步骤。 ?? 在主程序中通过执行MOVE指令将计数值无条件送到可保持的数据寄存器中; ?? 在OB100中执行写装载值的操作。将可保持数据寄存器中计数值作为装载值传送到计数器的预设值中(需要打开门,否则装载值将不能写入)。例如FM350-1数据块的DBD14中,置位L_DIRECT(FC2的输入变量)

OB1循环中无条件将计数值赋值给DB71对应地址(如DB71.DBD 0对应通道0),实际OB100中编程:
SET
= DB8.DBX 23.0
= DB8.DBX 23.1
= DB8.DBX 23.2
= DB8.DBX 23.3
= DB8.DBX 23.4
= DB8.DBX 23.5
= DB8.DBX 23.6
= DB8.DBX 23.7

L DB71.DBD 0
T DB8.DBD 52
L DB71.DBD 4
T DB8.DBD 56
L DB71.DBD 8
T DB8.DBD 60
L DB71.DBD 12
T DB8.DBD 64
L DB71.DBD 16
T DB8.DBD 68
L DB71.DBD 20
T DB8.DBD 72
L DB71.DBD 24
T DB8.DBD 76
L DB71.DBD 28
T DB8.DBD 80

L 42
T DB8.DBB 0
CALL FC 3
DB_NO :=W#16#8
RET_VAL:=#Tempint

试了很久都不行,请教大家!