回复:“咱工程师的故事”有奖征文特别活动————“简约却不简单的模拟量模块使用”

田野_

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-22 13:22:41

8楼

你知道共模干扰吗?否则这个问题是不好描述的。大概说下吧。如果仪表是非电气隔离,用220伏交流电。那么这个仪表模拟量信号一般两根,都没有接地的话,这两根线上就很容易带上强电,从仪表电路板上带来的。这两根线之间的电压或电流信号仍能正常,因为两根线同时受到干扰。如果这两根线接到了模拟量模块,模块也能接收到正确的信号。但是因为信号线上的高电压,它会报接地故障(硬件监控需要选上模块诊断,下载后才能看到那个故障)。模块不工作了。解决办法就是把信号(通道)线的负极,模块的两个参考点,模块共电电源的负极,还有CPU等电源的负极连接,保证他们等点位。正极也行,搜索但不符合标准。因为一个大系统,可能要保证很多地方的信号控制电源等点位,一般会采取接地。人家都用负极,你用正极,你可以构思一种情况,让他们危险。   因为接地设计不合理不规范导致模拟量通道读数为32768,就是这个问题。同时,若信号电源中因为任何原因引入了强电压,还会导致通讯不正常,例如总线。