发布于 2015-05-22 15:08:24
2楼
电网正常的话,可以看同一段上的其他设备,进线的曲线如果没有电压的突然升高,直流母线也没有电压的升高,或者你的设备本身没有回馈能量的,用BLM估计没有,如有制动单元检查一下,,如果是10年左右的BLM,,内部应该是CIB板,,可能就是CIB板损坏而误报故障,更换CIB板,目前CIB板估计已经不好购买,,升级更换为CIM+IPD,,像你这样的同样的机组,,备几块CIM就可以,,根据各个整流逆变器备不同的IPD,,CIM大约两万一块,,IPD大约五百元左右,,