回复:循环程序出错求教

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-22 16:06:38

1楼

楼主:诊断信息上提示在执行FC1读DB 块"REG_AREA_3"时,发生了寻址错误。可能间接寻址时,超出了你DB块的长度。你的DB块只有200个字节,需要注意:间接寻址访问的宽度不能大于200字节,访问的是字,循环次数应该小于等于100-3次;地址递增需采用+AR1 P#2.0。 楼主修改一下程序,试试看。