有2台风机,一用一备。一台是工频控制,用挡板控制流量。一台改成了变频用的MM430。电机都是132KW。
现在为了对比改了变频后到底能节电多少,就变频运行24小时,工频运行24小时,各自统计用电量。
变频的用电量可以在参数R39读取。工频的我准备用示波器测量电压、电流、功率因数,然后计算出实际用电量。但测出来的功率感觉不对。
图上的钳型表变比是10A,测出来的功率应该是5.81X10=58.1KW吧,那么,实际功率是不是要再乘1.732呢?(58.1X1.732=100.63KW)

用公式来算的话P=1.732XUX I X COSΦ=1.732X382.6X33.71X10X0.41/1000=91.6KW
这2个数据不知道对不对