我与高山孤影的思路基本一样
1)I点脉冲用RS保持(如果是连续信号:I点信号应通过一个 沿触发与 再连接RS的S端。同时I点信号取反后,同下面提到的接通延时功能功能块,共同经或门后再接RS的R端),RS输出接Q点。Q点输出时气缸伸出,无输出时气缸收回;
2)Q点输出再接通电延时,输出接RS功能块的R端,复位RS。通电延时的延时时间引用计数器的值,时间单位设置为秒;
3)2个I点分别输入一个或门,或门输出通过一个通电延时功能块(设为100mS,用于滤波,也可不要此滤波)连接连接计数器的计数脉冲输入端。其中的减一秒的I点还要连接计数器的dir方向端。
4)计数器的输出用开路连接器X结束。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才