我倒是觉得,楼主的问题未必是大马拉小车导致的。0.37和2.2的比值超过了0.1,所以,采用V/F控制不会有问题的。应该正常工作。出现问题,应该仔细的观察和查找原因。

对于小马拉大车,我们可以按照小马建电机模型,电机铭牌数据参数按实际电机给出的数据输入,然后针对V/F控制,把电流限制(P0640)置于电机额定电流或略大。如果出现楼主的现象,第一时间观测 r0027 的示值,然后再做分析。

西门子在G系列的手册中,要求 v/f 控制时,装置的容量不要超过电机容量的 10 倍,矢量控制时不要大于 4 倍。但实际上这个限制不严格,尤其是 V/F 模式。

哦,贴一张来自手册的信息: