对于通信故障的处理,最重要的是仔细,因为往往都是很小的问题却造成了大的麻烦很难处理,就如y版所说,接线松动,接地不好等。
对于你的问题认为应从应下几方面入手,
1,楼上y版所说,检查接线是否有松动,最好就是全紧固一次,包括接地线,DP插头内的通信线。
2,也是y版所说,看是否有氧化的,最好全面处理一遍,接地,DP线等,优其是DP线,你06年投入使用的,这长时间DP插头内的屏蔽层部分及接线部分很容易氧化,最好剥掉重接。像我们用10年左右,一般会对DP电缆整体更换的。
3,以上两点最好每两年处理一次。
4,这几年间由其是最近动过哪里,恢复原样没有。现在我们更换设备前,要求先拍照,后更换按原样恢复,比如DP线及动力电缆的走线位置等。
5,如以上还不能解决,就需要更换部分元件了,你的设备用的用了10年,元件部分很容易老化或接触不良,比如DP接头,通信板等。