quote:以下是引用yming在2015-05-22 23:46:55的发言:
这些数据没有问题。
有功功率58.1kW,视在功率141.1kW,无功功率128.6kW。
框内是测量平均值,电压382.6VX电流337.1A=视在功率128.97kW。
视在功率=SQRT(有功功率^2+无功功率^2)。
功率因数=有功58.1/视在141.1=0.41。
这些是矢量关系。
我实际指针电流表上的电流是238A,所以我就有点疑问。那么,计算用电量时,就按58.1kw来算吗?为什么测得的电流跟实际的差这么多?