回复:变频器从30Hz开始,每1秒上升1Hz,到了40Hz之后每秒1秒下降1Hz,降到30Hz后重复循环

SIEMENS-XP

  • 帖子

    254
  • 精华

    3
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-24 19:42:57

9楼

展开查看
以下是引用hbttkj在2015-05-24 15:28:10的发言 >7楼:这个控制需要一个开10S关10S的脉冲,如果经济简单就用时间继电器,但长时间运行不知道精度能不能满足。

P0700=2
P0701=16
P0702=16
P0703=9
P0731=53.2 变频器频率大于P1082输出继电器闭合
P1000=3
P1001=40
P1002=-10
P1080=29.99
P1082=?
p1120=?
p1121=?

理想工艺:当端子5接通为1时,变频器以40Hz设置值运行,当频率为30Hz时,输出继电器常开闭合,使时间继电器线圈得电并开始计时,运行到40Hz时(时间也刚好是10S,通过p1120、p1121及P1082调节)。此时时间继电器常开点闭合,端子6接通为1,变频器以30Hz设置值运行,运行到30Hz时(时间也刚好是10S),端子6断开为0,变频器又以40Hz设置值运行,如此往复工作。





建议找个“双循环时间继电器”试试,这样会更方便些,双循环时间继电器能设定两个时间。单循环的也可以使用,只是数量会增加。
嗯 想法差不多 我想加减速时间10秒 最低30 最高40 利用频率到达和最低频率来控制继电器触点来控制正反转
相互学习 共同进步