展开查看
以下是引用Automann在2015-05-24 19:06:41的发言 >104楼:zane版如果有时间总结出你在EMC方面的经验,将是功德无量的事。
以下是引用Zane在2015-05-24 15:44:42的发言 >:这真是个永久热门的...
EMC问题不相信眼泪,解决EMC问题不靠经验,只有规范和标准!
在设计,成套,安装中严格执行EMC的规范与标准,就好比给系统打了抗干扰的预防针,电气系统就对EMC问题有了良好的免疫能力。
发病了,再打预防针还会有用吗?
在给客户分析EMC问题的时候,我经常讲这三句话:
1. 没有发生EMC问题,不代表你做得够好;但发生EMC问题,则一定是你没做好。
2. “亡羊补牢,时犹未晚”以及“存在即合理”,在EMC问题上绝对是错误的。