BLM的欠压到底为多少报故障,,,
前段时间由于110kv并网突然断开,,导致自身的发电机容量不够,,进线电压持续降低,,,
我看了看曲线,,电压正常为520V左右,,由于进线电压降低,,直流母线的电压降到450 460V左右振荡,,没有报欠压故障,,但是逆变器的电流全部上升20%,,BLM的电流变大,超过了额定值,最后整流单元过温故障跳闸,,从电网的不正常到报故障一共经历了6分钟,,,参数296的欠压阀值为320V,,,也就是430V左右,,,
Thank you for the support.