用PLC输出使能PID,输出到变频器端子:
如使用DIN2,设P0702=27,对应到P2200=722.1 由DIN2来使能PID
(DIN1 .. DIN6对应722.0 .. 722.5)

设定变频器模拟量输出:
P0771=21 实际频率,
P0777=0%
P0778=4
P0779=100%
P0780=20
P0781=4
4-20mA 对应0-50HZ,接入PLC模拟量输入