【分享】关于SMART700与S7-200同步时钟,出现无法设置时间/日期,错误代码13,7.
此问题我已经得到了解决,

其实很简单。就是直接在PLC里面编程直接读取PLC时钟就可以。但为何会出现出现无法设置时间/日期,错误代码13,7. 原因在于地址没有设置对。我开始用VB100试了很多次能同步时钟但出现13,7错误。纠结了很久查阅资料最终发现地址错了,严格的说是地址重复了。解决办法为在交叉引用中看你那个地址没有被用(最少要8个字节)然后就把地址定义为没被占用的就可以了。简单吧!有问题可联系我QQ:623063497