发布于 2015-05-26 15:56:06
87楼
炸机以后,,仓库有一个备件,,报废的那台直接更换了,,其余两台就买的可控硅更换维修,,运行三个月了,,斑竹们给了精华,感谢,现在做个最后的陈述,,
装置每天都在运行在80%的负荷下,,这个不能改变,,出了事故后,,就定期对三台整流做检查,抽出绝缘板看看里面是不是发热,定期测量模块的温度,发现西门子的原装备件的可控硅表面温度很高,有一相达到110度,负荷低时也得90度,,室温29 30左右,,而更换模块的那两台模块表面一直在45-50度之间,,看整流单元提取的R37,,最高也就是50度,,一直运行了三个月,,每天都提心吊胆的,,后来想了想是不是螺丝松的问题,西门子的备件不会吧,,当时就否定了,,觉得德国人最严谨,不会的,前几天检修,将备件装置拖出来,看了看模块的铜排,,氧化了,,有点爆皮,,拿套筒扳手紧固,,竟然转了半圈,,随后将其他模块的螺丝一一进行紧固,,都有些松,,、安装以后,,连续测量了几天,,原来110度的降到了40多度,,
可能对于这个结果,大家有些不信,,说实话自己也不大信,,但就是这样,,现在温度降下来了,三台基本一致
Thank you for the support.