7楼

嗯,楼上说的都对,关键是客户觉得这样一个简单功能需要1台电脑即可。而且一个人输入的东西搞那么多电脑确实浪费。
现在暂定方案。现有WINCC的电脑上在WINCC输入汉字,现场加4块国产触摸屏。
经过咨询西门子及各个国产触摸屏厂家技术支持,都不能直接从PLC中读取字符串变量显示汉字!!!(只有老款MP377才可以/汗)
没办法做了一个变通,wincc上客户要输入的汉字是产品名称(产品种类名字固定)。变通为WINCC上做成下拉框选择式。选择某个品种时,给PLC中一个INT变量赋值。选择不同名称,INT变量为不同值。
这样根据INT变量,国产触摸屏读取,做汉字文本的显示与隐藏。
国产10寸屏某个牌子的也就1k来块。这样利用现有资源,4k块搞定!