回复:应用探讨——移植项目到S7-1500

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-27 09:44:38

22楼

展开查看
以下是引用喵喵seisei在2015-05-26 16:30:37的发言 >21楼:嗯 是这样的,博途的S7-300中主控指令是在基本指令---其他操作中
但S7-1500确实是不支持主控指令的
以下是引用 westcowboy在2015-05-25 10:58:39的发言 >20楼:准确的说是S7-1500 ...

引用20楼详细内容:

准确的说是S7-1500 不支持主控指令,即MCRA、MCR<、MCR>和MCRD指令。
不是博途,博途中的S7-300、400还是有该指令的。

以下是引用喵喵seisei在2015-05-22 17:17:29的发言 >18楼:1、STEP7和TI...

引用18楼详细内容:

1、STEP7和TIA之间无法相互上载程序,即用STEP7下载的,TIA无法上载,反之也一样;
2、TIA的程序中没有GO TO功能,进想查找某一个地址在其他程序块中的具体位置,无法跳转;
3、TIA不支持主控指令,即MCRA、MCR<、MCR>和MCRD指令;
4、TIA支持的硬件模板为截止到 2007 年10 月 1 日还在销售且未退市的模板。详细的见附件;

点击此处查看附件

5、TIA对偏移地址的支持不是特别好,只要是在DB地址中没有明确标出的,编译的时候就会有警告,比如,我定义了一个DB10.DBB10,在程序中我用到了DB10.DBX10.0,那么就会提示“该地址不能通过变量进行分配。”同样的,这个问题在临时变量里面也会出现;
6、安装的时候,最好是先安装STEP7之后再安装TIA ,目前来讲,两者的最新版本是STEP7 V5.5SP4和TIA V13 UPD2 。
上面所述,如有不对,敬请斧正!

所以copy的方式是不行的,必须选择移植。
Let's build the automation future!