展开查看
以下是引用坤之剑在2015-05-21 13:48:59的发言 >4楼:1、接线时把模拟量的所有M端与电源的M端短接,西门子客服电话这样建议过,但看图貌似存在压差,求解释
2、写程序时如果采集上来的通道值小于0,判断模拟量断线,当然还要有个滤波时间。
3、写程序时如果采集上来的通道值大于32768,判断模拟量接线错误有可能将电压信号接入了4-20ma的通道
4、作为AO模块如果将0-10v的信号输出到4-20ma的设备上,设备将会有4ma的电流。
5、作为控制用的模拟量我都会采用滤波处理,避免干扰造成误动作。
请教一下,您第二点和第五点里提到的滤波是怎么做的?另外2、3、4点总结的很好,很受教~