先说说我的一次经历,客户的一台上位机通过DP方式连接了两台300PLC,是不是总出现掉站,无法设置参数,现场查看,现场操作室的铁板地面与工控机外壳有20多伏交流电,原因是工控机外壳未做接地处理,处理完毕后系统正常。另外就是现场如果有高频设备,如中频炉等,接地如果没有做好,会对变送器的模拟量信号产生很大干扰,甚至无法正常工作。
再说说供电体统,最好用TN-S系统,N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。保证数据处理,精密检测过程中免受干扰。但是现在的厂房,供电大多是三相四线制的,为了防止通讯受到干扰,在施工初期做设备基础时,我们会要求厂家在放置电器柜下方自行制作接地线,最后通过粗电缆连接至电器柜PE端子排,这样在调试设备时不用担心干扰带来的问题。
工控十年,不断学习