展开查看
以下是引用kdrjl在2015-05-28 19:59:26的发言 >8楼:第一,装置的额定输出电流,是允许连续工作的负载电流;
第二,重载下的基准负载电流,他是装置额定输出电流的0.85倍,是短时过载后的间歇持续电流。
选择变频器,如果不过载,还是以装置额定电流大于或等于电机额定电流为宜;如果过载,如重过载,必须要注意负载周期满足给出的规定曲线范围。持续的基准负载电流是其装置额定电流的0.85倍。轻过载的基准负载电流是其额定电流的0.98倍。
您好,
从轻过载特性曲线和重过载特性曲线中,我看到
第一,变频装置的额定电流是大于基准负载电流的,这样的话,轻过载中的基准电流和重过载中的基准电流也应该是可以连续工作的;
第二,因为变频装置的额定电流是大于(轻或重)基准负载电流的,所以我们在选择电机对应的变频器时,只要基准电流都大于电机的额定电流了,那么装置的额定电流一定大于电机的额定电流。
所以,我同意“robin3327”说法,
①IH基准负载电流是指在重过载情况下,变频器能够长期运行的电流;
②IL基准负载电流是指在轻过载情况下,变频器能够长期运行的电流;
加上您说的
③装置的额定输出电流,是允许连续工作的负载电流
不知道这样说对不对。