椭圆齿轮流量计与DCS通信中,经常在画面出现流速在98Kg/min(二硫化碳)速度不变,实际是已经关掉了阀门,流速是零,断电后正常,而我已经将接地检查了多次,发现并没有异常现象,与哪里还有关系呢?谢谢各位的建议支持!
提问者:skl1236
椭圆齿轮为机械式流量计,工作时内部的齿轮是靠流体推动的,如果阀门关死,齿轮应该是不会转动的。有流量时,齿轮的转动会带动外面的检测机构产生脉冲信号,可以直接输出到DCS,也有的在变送器侧转换成正比于瞬时流量的标准的4-20mA信号输出到DCS。您的DCS接收的是什么信号需要确认。从您的故障现象看,好像是变送器有问题。检查输出信号是否有问题。假如是干扰,可以用示波器看一下,输出信号上是否有干扰波。