1. S120装置硬件限制的最大电流约为装置额定电流的1.5倍
2. 电机一般可以短时过流2.5倍,长时过载1.2倍而不损坏
3. 软件过流限制可以在这个基础上向下调

因此,你果你的电机额定电流是100A,你想要最大过流到200%,至少要选用额定电流超过133A的装置,所谓的IL、IH只是依据运行负载类型定义的一个参考量,方便用户造型而已,一般来说装置不允许长时间过载运行,过载时IGBT发热量会很大,如果散热不及时,就会损坏。

选装置最终需要参考的依据是装置能够输出的最大电流(短时过载),额定电流(长期运行)负载的运行周期(散热),最高运行频率(最高运行频率应该是调制频率的6倍以上,以1.25KHz调制时,最高运行频率最好不要超过200Hz,提高调制频率,装置的发热会急剧增加)以及环境度和冷却方式(散热片温度应该保持在85度以下,IGBT温度不要超过125度,否则一定要降容使用)