回复:电机、变频器

xiusd

  • 帖子

    28
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2013-08-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-29 10:25:17

15楼

现在有一个例子:
电机需要重过载情况下
电机供电电源690V
电机功率是:200KW
电机额定电流:200.2A
要求:2倍过载能力=400.4A 过载时间是60S
按照过载电流选择功率模块:
重过载时的电流为416稍微大于电机2倍的过载能力
功率模块型号:6SL3320-1TG34-7AA0
3AC 50 Hz 690 V 时的 IL 450KW
3AC 50 Hz 690 V 时的 IH 400KW
额定电流 INA 465A
基准负载电流IL 452A
基准负载电流IH 416A
最大电流 IMAX 678A
请指教:①这样选择功率模块还要注意什么?②功率模块中为什么出现了在重载和轻载中对应不同的功率,为什么没有额定功率呢?
时间是最好的良药,一切都会好起来的!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。