以下是引用xiusd在2015-05-29 10:25:17的发言 >15楼:现在有一个例子:
电机需要重过载情况下
电机供电电源690V
电机功率是:200KW
电机额定电流:200.2A
要求:2倍过载能力=400.4A 过载时间是60S
按照过载电流选择功率模块:
重过载时的电流为416稍微大于电机2倍的过载能力
功率模块型号:6SL3320-1TG34-7AA0
3AC 50 Hz 690 V 时的 IL 450KW
3AC 50 Hz 690 V 时的 IH 400KW
额定电流 INA 465A
基准负载电流IL 452A
基准负载电流IH 416A
最大电流 IMAX 678A
请指教:①这样选择功率模块还要注意什么?②功率模块中为什么出现了在重载和轻载中对应不同的功率,为什么没有额定功率呢?
感觉刚刚好,要我选就再大一个等级选6SL3320-1TG35-8AA3